蒸發溫度是判斷冷水機制冷系統正常運行的一個指標,它的溫度過低勢必會影響整個系統的運行經濟性。那么,引起工業冷水機的蒸發溫度過低的原因有哪些呢?

對于可多行業使用的風冷箱式冷水機、水冷箱式冷水機、螺桿式冷水機、開放式冷水機、低溫冷水機、耐酸堿冷水機等統稱為工業冷水機。如果它們的蒸發溫度過低,我們則要從以下幾個方面來進行檢查:
1、檢查您冷水機的制冷劑是否充足,制冷劑不足直接引起系統的蒸發溫度過低。
2、查看是否因為節流閥的開啟度過小,流入蒸發器的制冷劑量不足,蒸發器的大部分空間制冷劑蒸氣過熱,制冷量下降,蒸發壓力也隨之下降。
3、工業冷水機制冷系統有污物堵塞,特別是在氟利昂系統中。由于污物會使干燥過濾器及毛細管的管路堵塞,系統中含有水分,會使膨脹閥產生冰堵等情況。
4、查看電磁閥是否不工作,或者是沒有開啟有關閥門。
5、直接蒸發式冷凝器表面結霜或結冰,增加了傳熱熱阻,影響傳熱效果,使蒸發溫度逐步降低,從而使蒸發壓力降低。
6、是否是因為該冷水機的蒸發器面積與壓縮機的制冷量不相匹配,即蒸發器的蒸發面積過小。
7、水冷冷水機制冷系統的冷卻水過量而制冷劑量過小,對此,必須調整冷卻水及制冷劑的流量。
8、負荷調節開關的開啟度不夠,工業冷水機組的制冷能力大于所需的熱負荷。