螺桿式冷水機壓縮機排氣壓力過高的緣由是哪些?
發布時間:2023-12-16瀏覽次數:39

螺桿式冷水機壓縮機排氣壓力反映的是冷凝壓力,正常值應在1。4~1。6MPa,維護值設定為2。0MPa。螺桿式冷水機壓縮機排氣壓力過高,致使高壓維護繼電器動作。如果長期壓力過高,會致使壓縮機運轉電流過大,易燒電機,還易造成壓縮機排氣口閥片損壞。

螺桿式冷水機

星德制冷分析螺桿式冷水機壓縮機產生高壓毛病的緣由如下:

1.通信毛病導致誤報:因為高壓維護繼電器受潮、接觸不良或損壞,單元電子板受潮或損壞,導致誤報。這種假毛病,往往電子板上的HP毛病指示燈不亮或微亮,高壓維護繼電器手動復位無效,電腦會顯示“HPRESET”,或自動消失,測壓縮機運轉電流正常,吸排氣壓力也正常。

2.制冷劑充注過多或者混有其他雜質:這種狀況通常發生在修理之后,如果混有雜質,如:空氣、氮氣等不凝聚氣體。抽真空不徹底。只能排掉,從頭抽真空,從頭充注制冷劑。如果充注過多,表現為吸排氣壓力、平衡壓力都偏高,壓縮機運轉電流也偏高。應在額定工況下根據吸排氣壓力和平衡壓力以及運轉電流放氣,直至正常。

3.冷水機冷凝器阻塞:冷凝水通常用自來水,在30℃以上時很簡單結垢,并且因為冷卻塔是開式的,直接暴露在空氣中,塵埃異物很簡單進入冷卻水體系,造成冷凝器臟堵,換熱面積小,效率低,并且也影響水流量。其表現是機組進出水壓力差、溫差變大,用手摸冷凝器上下溫度都很高,冷凝器出液銅管燙手。應定時對冷水機組進行反沖洗,必要時進行化學清洗除垢。

4.冷水機冷卻水流量不足,達不到額定水流量。主要表現是機組進出水壓力差變?。ㄅc體系投入運轉之初的壓力差相比),溫差變大。造成水流量不足的緣由是體系缺水或存有空氣,解決辦法是在管道高處安裝排氣閥進行排氣;管道過濾器阻塞或選用過細,透水能力受限,應選用適宜的過濾器并定時清理過濾網;水泵選用較小,與體系不配套。冷卻水溫偏高,冷凝效果不良。冷水機組需求的冷卻水額定工況在30~35℃,水溫高,散熱不良,必然致使冷凝壓力高,這種表象往往發生在高溫時節。造成水溫高的緣由能夠是:冷卻塔毛病,如風機未開甚至反轉,布水器不轉,表現為冷卻水溫度很高,并且快速升高;外界氣溫高,水路短,可循環的水量少,這種狀況冷卻水溫度通常維持在較高的水平,可以采納增加儲水池的辦法予以解決。