使用冷水機設備的過程中,難免會遇到各種各樣的問題。有的時候冷水機會突然發出高壓報警的聲音,遇到這種情況要如何解決這些問題呢?

查找工業冷水機報警的原因以及解決的辦法:
1、首要任務是檢查工業冷水機的冷卻水塔是否正常工作?水泵有無打開。當機組其它系統正常,而冷卻水塔不工作時才會出現高壓報警。
2、如果冷卻水塔和水泵都正常運轉,但還是出現高壓報警,此時我們就要檢查毛細管/膨脹閥有無堵塞,或者是否有漏氣。
3、若冷水機冷卻水循環系統和毛細管/膨脹閥等都沒有問題,高壓報警依舊出現時,就要檢查水質是否干凈,干燥過濾器有無被雜物堵塞。必要時給水源增裝水處理設備,或更換過濾器,清洗冷凝器等。
4、看看是否因為藎較差,有纖維狀雜質(棉紗,草棍,樹葉等)進入布水孔影響了水塔的散熱效果,清理干凈即恢復正常。
5、當以上步驟檢查都正常時,那我們就要看看高/低壓表提示的數據,判斷是否有漏冷媒,或有空氣進入。