工業冷水機組在日常運行中, 容易進入制冷系統, 因為冷卻系統在冷空氣中不會凝結液體, 但會影響冷凝器的冷卻, 導致冷凝壓力增加, 并導致工業冷水機能夠不執行正常操作。
因此, 有必要對工業冷水機組進行排氣, 以維護機械工業冷水機組的正常運行。

氟利昂系統工業冷水機組脫氣操作程序
?關閉液體閥門或冷凝器。
?啟動壓縮機、低壓段制冷劑收入在冷凝器或液體貯存單元;
?在低壓系統的壓力降低到穩定的真空狀態后關閉。
?松開旁通孔螺桿排氣切斷閥, 順時針半圓, 排氣閥手柄使閥門在三形, 使高壓氣體從旁通孔中逸出。
用手掌擋住氣流時手感覺到空氣和油的氣息, 就說明氣氛已經差不多完成了, 應該擰緊螺絲塞, 反轉旋轉排氣閥手柄, 關閉旁路孔。
?注意時間應不應太長, 可連續2?3次, 以免浪費制冷劑。如果工業冷水機冷凝器或蓄電池的頂部裝有備用切斷閥, 則可以直接從閥門釋放空氣。
氨冷卻系統用工業冷卻器的操作步驟
?空氣分離器由空氣, 空氣分離器返回到氣體閥門, 這是放置在一個正常的狀態, 使空氣分離器壓力到進口壓力, 其他閥門必須關閉。
?適當打開混合氣入口閥門, 使冷卻系統在冷水中混合氣體在空氣中分離。
?微開式供應閥, 使氨液在人體窒息的空氣分離器氣化吸熱, 冷卻混合氣體。
?連接排氣口接口的橡膠油管插入含水箱的水中。當混合物中的氨冷卻到氨時, 空氣分離器的底部是磨砂的, 通風口可以稍稍打開, 通過水箱排出。
如果氣泡在上升過程中的水是圓的, 沒有體積變化, 水不渾濁的溫度不上升, 釋放的空氣, 在這一點上應該使閥門公開適當。
?混合物中的氨逐漸凝結成氨水, 并堆積在底部。當液位達到12時, 液體的高度可以從箱體的結霜狀態中看到, 液體節流閥被關閉, 液體節氣門開啟。
將較低的氨液回流到空氣分離器中, 冷卻混合氣體。當?shù)撞康乃獙尤诨瘯r(shí), 關閉流體節流閥打開液體節流閥。
?一旦空氣停止, 閥門必須關閉, 以防止氨泄漏, 使液體節流閥和混合氣進口閥門將關閉。請勿關閉回流閥, 以避免在排氣裝置中增加壓力。
- 2025-12-10
反應釜制藥冷水機 - 2025-12-04
工業冷水機制冷效果不達標怎么辦? - 2025-11-27
電加熱導熱油爐防爆預防措施 - 2025-11-19
什么是水式雙機一體模溫機 - 2025-11-13
二元復疊冷水機的定義與基本原理 - 2025-11-06
噴淋降膜式冷水機的用處有哪些 - 2025-10-30
防爆模溫機技術參數標準 - 2025-10-22
什么是加氫站復疊式冷水機? - 2025-10-11
冷水機的“動力與熱交換核心” - 2025-09-25
化工精餾冷水機是什么?

![{sdcms[webname]}](/site/site02251/upfile/202007/2020072961759457.jpg)