如何對工業冷水機殼管式蒸發器進行清理?蒸發器作為工業冷水機中一個比較重要的換熱部件,有必要在使用一段時間后對其進行清洗,以增強其換熱能力,保證機組使用性能處于良好狀態。

工業冷水機組蒸發器清洗步驟:
1.準備好空壓機和水源。
2.拆下換熱器水管上的短接頭。
3.用梅花扳手或套筒扳手擰下換熱器封頭緊固螺栓,將封頭旋轉180度,露出傳熱管。
4.將尼龍刷插入傳熱管,直至尼龍刷上的氣堵完全進入。
5.將氣源口插在傳熱管口上,水平持平,使氣源口上的密封墊片壓緊。
6.旋開氣源上的氣閥,壓縮空氣即推動尼龍刷前進,當尼龍刷從傳熱管的另一端出來時,關上氣閥。
7.從換熱器另一端將尼龍刷推回來,反復刷刮3次。
8.用壓力為0.3MPa的水沖洗傳熱管。
9.換一根傳熱管,重復以上3步,直至所有傳熱管淸洗完畢。
10.檢査傳熱管內的顔色,如露出銅本色,則淸洗合格。
11.將封頭旋回,檢査封頭密封墊片是否平整,用梅花扳手或套筒扳手擰緊換熱器封頭緊固螺栓,擰緊力矩應符合使用說明書或維護說明書的要求。
12.接上換熱器水管上的短接頭。
13.淸理現場。
上述文章是詳細介紹如何對工業冷水機殼管式蒸發器進行清洗的詳細步驟,也可適用于水冷式冷水機冷凝器的清洗,兩者都是工業冷水機進行換熱,制造冷凍水的重要部位。