很多客戶買了工業冷水機設備之后,會出現報警或者直接停機的現象,直到故障的原因還好,如果不知道原因,會多走很多的彎路,這是特別讓用戶頭疼的事情,下面星德機械就我們常見的故障問題,進行分析,方便用戶找到原因,對癥下藥。

工業冷水機在使用一定時間之后,容易產生各種常見的故障.首先我們先來找出冷水機**常見的五種故障:
(1)、散熱水流故障燈亮起,可能是①散熱水流量不足。②散熱水流受阻。
(2)、冷水機不啟動,指示燈不亮,可能是①定壓不正常。②變壓器燒壞。③保險絲燒斷。
(3)、壓縮機過載燈亮起,可能是①電壓不正常②壓縮機故障。③壓縮機超載運行。④散熱水循環不正常。
(4)、壓縮機繼續運行但不能制冷,可能是①膨脹閥或過濾器閉塞。②冷媒泄漏,導致壓力過低。③冷水流量不足,導致冷媒壓力過低。
(5)、冷凍水流故障燈亮起,可能是①冷凍水流受阻。②冷凍水流量不足。

工業冷水機故障的處理方式:
(1)、散熱水流故障燈亮起:①檢查水泵是否受阻塞或停止操作。②檢查散熱水之間閥是否關閉或受雜物阻塞。
(2)、冷水機不啟動,指示燈不亮:①檢查電源,確定三相平衡。②更換變壓器或將電源改為揉四劲恪＂鄹鼡Q保險絲。
(3)、壓縮機過載燈亮起:①檢查電源,確定三相平衡。②檢查壓縮機,需要時更換壓縮機(維修后,需按復位制,冷水機才可以再次操作)。③減少負載就可以。④檢查散熱水溫度壓力及水塔,水泵是否正常運作。
(4)、壓縮機繼續運行但不能制冷:①放出全部冷媒,更換膨脹閥或過濾器,抽真空,加冷媒。②關閉散熱水及冷水出入口門閥,放出剩余冷媒,加高壓氮?300磅)試漏,找出漏氣位置,修理后,抽真空,加冷媒,開啟散熱水及冷水出入口門閥。③檢查水泵是否阻塞或停止操作,加設旁通回路,增加水流量。
(5)、冷凍水流故障燈亮起:①檢查冷凍水流之間閥是否關閉或受雜物阻塞。②檢查水泵是否受阻或停止操作。

相信大家了解了以上的故障分析,對工業冷水機的使用能夠更加的順心得手了,如果您還有沒法解決的問題,趕緊撥打電話咨詢我們吧!