如何判斷冷水機制冷系統制冷劑不足
發布時間:2023-02-03瀏覽次數:180

冷水機是一種通過蒸汽壓縮或吸收式循環達到制冷效果的節能機器。冷水機全稱為冷卻水循環機,也叫制冷機、冷卻機、冷凍機、冷水機組、冰水機、小型冷水機、工業冷水機、冷凍機組、低溫冷水機、激光冷水機,因為各行業的廣泛使用,所以根據行業不同,其別名也不計其數。

工業冷水機

很多用戶在使用冷水機過程中,會發現冷水機冷量不足現象,一開始可以降溫運行一段時間后發現降不了溫度,小編今天通過三種方法來判斷是不是冷媒不足,再尋找其他的原因。

一、電流法:用鉗形電流表監測室外機工作電流(包括壓縮機和風扇電流),若電流值基本符合銘牌標稱的 額定電流,說明制冷劑合適;若低于額定值太多,則制冷劑太少,需補加。

二、表壓法:制冷系統低壓側壓力高低與制冷劑多少有關。在低壓閥接上壓力表,開機制冷,開始時表壓會下降,運行10多分鐘后,若表壓穩定在0.19Mpa左右為正常。

三、觀察法:觀察高壓閥附近高壓管和低壓閥附近低壓管的結露情況。一般高壓管結露,且較冷, 若低壓管也結露,有涼感,溫度比高壓管高3℃左右,說明制冷劑合適。若低壓管不結露,有溫感,則說明制冷劑量不足,需補加;若低壓管結露,或每次壓縮機啟動1分鐘左右,低壓管結霜,過后又化為露,則說明制冷劑過多,需放掉一些。

以上三種方法,以測電流和觀察高壓,低壓管結露情況為主,兼用表壓法,以確定是否要補加制冷劑。需要注意的是,制冷時,風機一定要打開,否則蒸發器周圍的冷空氣沒有及時散開,使蒸發溫度下降, 蒸發壓力下降,讀出的表壓偏小,電流也偏小,造成誤判。